小弟刚刚竣工的空调图片,请大家指手画脚!
xzs165
xzs165 Lv.7
2011年01月27日 09:18:10
来自于工地图片
只看楼主

小弟刚刚竣工的空调图片,请大家指手画脚!

小弟刚刚竣工的空调图片,请大家指手画脚!

DSC02849.JPG


DSC02851.JPG


DSC02852.JPG

免费打赏
baiyunxiansheng
2012年10月04日 16:38:20
132楼
想问楼主都是你做的吗,热水及中央空调
回复
tianyongqiang
2012年10月07日 15:44:37
133楼
管径好像有点小。
回复
xiaogang9987
2012年10月08日 11:30:19
134楼
问问楼主,楼主所选取的冷却水塔的进出水口接冷却塔时为什么是并列的从底部接入呢?不应该是进水口接水塔上部吗?莫不是你选的冷却水塔水口是这样预留的?请指教。
回复
xzs165
2012年10月09日 09:30:00
135楼

应该说是我做的吧 整个空调工程是我负责的
回复
xzs165
2012年10月09日 09:34:19
136楼

你说的都对,进水管该接水塔上部,但在外观上看不出管得走向哈,内部结构进水管就往上部的
回复
kongyong2004
2012年10月09日 12:01:55
137楼
南方项目吧!不像北方这么冷。
感觉风口形式如果在北方供暖时易出问题。
回复
zhukuoyue
2012年10月10日 01:31:07
138楼
装修风格与空调完全没有配合, 空调做的再好也个败笔
回复
chen5470
2012年10月10日 16:20:03
139楼
回复
nvzhao
2012年10月11日 14:10:29
140楼
问题加指正 学习学习
回复
saocer
2012年10月13日 16:12:30
141楼
条型封口为什么不做测送风呢?可以考虑一下的,那样大厅天花板就更美观了
回复