小弟刚刚竣工的空调图片,请大家指手画脚!
xzs165
xzs165 Lv.7
2011年01月27日 09:18:10
来自于工地图片
只看楼主

小弟刚刚竣工的空调图片,请大家指手画脚!

小弟刚刚竣工的空调图片,请大家指手画脚!

DSC02849.JPG


DSC02851.JPG


DSC02852.JPG

免费打赏
lambert_w
2012年01月31日 13:59:59
112楼
学习了000000000000000~
回复
frakliu
2012年01月31日 21:04:14
113楼
典型的中国特色工程啊,设计施工都比较粗糙
回复
foofright
2012年01月31日 22:18:35
114楼
貌似数码多联机是三星的吧,看着名字挺长的,而且还是深蓝色的
回复
ouou13jerryc
2012年01月31日 22:20:38
115楼
学习中
回复
5021348mb
2012年02月01日 08:57:57
116楼
检查口不用百叶可能还好看点,因为现在看上去就是两个风口,还以为是新风口,而且大小不一样,也没有对齐。建议采用铝合金成品检修口。
回复
pingying_chen
2012年02月01日 10:08:33
117楼
不错
回复
junlin345
2012年02月01日 10:58:12
118楼
做的还说的过去
回复
ybz5888
2012年02月01日 11:06:04
119楼
学习 学习
回复
hengz321
2012年02月01日 17:36:47
120楼
主机冷却水管管线布置不好,导致浪费材料跟增加系统阻力!
回复
ahvrv
2012年02月02日 09:06:52
121楼
做的中等偏上,呵呵。不错了!冷凝器出水管上水流开关有点不规范。要求是不小于5倍直径的水平管。
回复

相关推荐