电动机二次原理图中为何要用延时继电器合闸?
jelly711
jelly711 Lv.5
2011年01月26日 15:10:36
只看楼主

在电力工程电气设计手册电气二次部分中,直流控制电源的电动机控制回路为何要用合闸继电器的延时常开接点来接通合闸回路?如图中红圈所示:[ 本帖最后由 jelly711 于 2011-1-26 15:12 编辑 ]

在电力工程电气设计手册电气二次部分中,直流控制电源的电动机控制回路为何要用合闸继电器的延时常开接点来接通合闸回路?
如图中红圈所示:
22.JPG
21.JPG

[ 本帖最后由 jelly711 于 2011-1-26 15:12 编辑 ]

22.JPG


21.JPG

jelly711
2011年01月27日 15:07:47
2楼
顶起!期待高手解答!!
回复
zyz8438
2011年01月27日 15:56:21
3楼
这是瞬时闭合延时打开的常开接点。
回复
xrg885
2011年01月28日 00:05:11
4楼
好像是防止弧光短路,和重合闸的
回复
gdydog
2011年01月28日 10:03:59
5楼
不知道是不是为了不直接启动,而且作为重启动保护。
回复
heyuldnet
2011年01月28日 12:39:22
6楼
这个点延时打开,就是为了做一个合闸保持,保护合闸接点用的,防止C自锁接点没到位而出现用HJ断开线圈回路拉弧,延时确保C自保持接点闭合然后打开。。。。。。。
回复
jelly711
2011年01月28日 15:22:58
7楼
同意见解!
回复
tcchezhong
2011年01月28日 15:49:31
8楼
那是防跳的一种做法。典型接线图。只能学习!理解!