垃圾电厂储坑渗滤液COD浓度30000~50000,选UASB还是UBF
otraul
otraul Lv.2
2011年01月26日 11:48:27
来自于水处理
只看楼主

垃圾电厂储坑渗滤液COD浓度30000~50000,我需要将其降解至10000左右,是选UBF还是UASB啊,我对这两种厌氧反应器的降解能力不太了解,谁能告诉我

垃圾电厂储坑渗滤液COD浓度30000~50000,我需要将其降解至10000左右,是选UBF还是UASB啊,我对这两种厌氧反应器的降解能力不太了解,谁能告诉我
免费打赏
wang_oo_lei
2011年02月08日 17:53:20
2楼
垃圾电厂储坑渗滤液COD浓度30000~50000,我需要将其降解至10000左右,是选UBF还是UASB啊。
选UBF啊!深圳下坪垃圾填埋场就是用的UBF。
回复
shjchen001
2011年02月10日 10:30:55
3楼
建议采用UBF
回复
xumun
2011年02月10日 14:50:32
4楼
都是UBF呢,加了段接触氧化,效果真的那么好?
回复
zhanghao0622
2011年02月10日 14:58:10
5楼
个人觉得UASB好
回复
wdshijie69n
2011年02月10日 19:39:13
6楼
要是只降到10000就可以了UASB完全可以的,UBF应该比UASB更高效一点,毕竟是在UASB基础上研发出来的嘛,
回复
sanjue
2011年04月05日 17:21:41
7楼
uasb
强烈支持uasb
回复
tc_gxjygs
2011年04月06日 02:02:01
8楼
这种废水较难生成颗粒污泥,还是用UBF合适!
回复
whbhyt
2011年06月15日 01:33:44
9楼
其实不是UBF还是UASB的问题,关键是对于渗滤液的性质要有个了解,比如硬度、碱度等指标。厌氧对于碱度及硬度还是有要求的。在进厌氧前需要调节渗滤液的性质。特别是碱度。
另外就是进水的均匀性的问题,能否有效的混合是很关键的。
回复
leolovemm
2011年06月17日 17:42:41
10楼
其实都可以的,设计和调试缺一不可
回复
zjdwygps
2012年06月06日 16:30:06
11楼
这个难说,至少UBF比UASB启动要快一些的说
回复

相关推荐

APP内打开