蒸发器管要多长?
huangshanmei
2006年03月16日 18:11:16
来自于制冷技术
只看楼主

我想做一个约1立方的制冰棍的机子,现有10匹和15匹(备用)的压缩机各一台,现想自行购买蒸发管,试问各位高手,应该用多长的蒸发管(25MM管)?

我想做一个约1立方的制冰棍的机子,现有10匹和15匹(备用)的压缩机各一台,现想自行购买蒸发管,试问各位高手,应该用多长的蒸发管(25MM管)?
免费打赏
dongzhesheng@co163
2006年03月17日 15:41:13
2楼
需要铜管总量取决于你的制冰量,每日产1吨冰约需冷量6500Kcal/h。算出负荷后再按每10000Kcal/h负荷约需5m2蒸发面积计算所需铜管总量。
另一问题是,对于氟蒸发器,每一蒸发盘管(如你所选25mm外径)通路的长度不宜超过50m,如以上计算所需管材较多,就应分设通道,否则蒸发器压降太大。
回复
huangshanmei
2006年03月19日 16:03:58
3楼
多谢2楼的前辈!我在前面也看过你的帖子,看来这位前辈很专业,而且还是一名老师,看来我们是同行,很希望能和前辈多多交流。
回复
huangshanmei
2006年03月19日 16:10:39
4楼
我这台机子是在盐水中布的蒸发器管,制冰模子放在盐水中,必须要在10几分钟内降到制冰温度,所以才配这么大的机子。我想着用40M先试试看。