2楼
不超过24m的普通住宅楼不需要设置吧,超过的就得设置了。在火灾自动报警系统设计规范GB50116-98.
回复
3楼
火灾自动报警设计规范GB50119-98:
4.2.3 下列场所应分别单独划分探测区域:
4.2.3.1 敞开或封闭楼梯间;
4.2.3.2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室;
4.2.3.3 走道、坡道、管道井、电缆隧道;
4.2.3.4 建筑物闷顶、夹层。
7.2.2下列场所宜选择点型感烟探测器:
7.2.2.1 饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等;
7.2.2.2 电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等;
7.2.2.3 楼梯、走道、电梯机房等;
7.2.2.4 书库、档案库等;
7.2.2.5 有电气火灾危险的场所。
回复
4楼
感谢楼上的几位了,我记得是要设的,一时间想不起来规范的条文在那里了。
回复
5楼
应分别单独划分探测区域=要设探测器吗?
回复
6楼
一般楼梯间在顶层设置一个探测器
回复
7楼
学习了,不错
回复
8楼
一定要设置,作为逃生渠道,国标里面有详细说明,国外的消防规范也有,可参照。
回复
9楼
不一定非要设,设了肯定好。深圳那边规定顶层和地下一层、一层都设,其余每3层设1个(主要考虑感烟探测器的探测高度12m)。
回复
10楼
太感谢了,好问题
回复
11楼
每层都设是浪费了点~
回复