隔离开关的额定电流是不是比连在同一支路的断路器的额定电流要小而比计算电流大?原因或者依据是?
隔离开关的额定电流是不是比连在同一支路的断路器的额定电流要小而比计算电流大?原因或者依据是?
2楼
貌似没什么原则吧,别选小了就行,还有热稳定也是,20的满足不了选31.5或者40的
回复
3楼
一般比连在同一支路的断路器的额定电流要大
回复
4楼
比断路器大 这和电缆的载流量选取一个道理
回复
5楼
选大些或者同级
回复
6楼
与断路器额定电流相等或大于断路器额定电流,且动稳定与热稳定均应符合要求.
回复
7楼
看了前面各位的回答,我又学到东西了
回复
8楼
与断路器额定电流相等或大于断路器额定电流,且动稳定与热稳定均应符合要求,电压要符合要求
回复