泪奔啊,120电缆竟然烧断啦。
a45692006
a45692006 Lv.2
2011年01月23日 09:17:05
只看楼主

昨天早晨9点单位打电话说配电室总闸跳了送不上电,总闸合不上,去了一看DW15的总闸后面储能供电的保险烧掉,换上一个还是送不住,查看后缺相,随后停电检查,杯具了,200的变压器导电杆C柱从压线卡那把把电缆竟然烧断了,地下是化了的铜水已小堆,由于这台变压器主要接供水设备,应急处理割掉已烧毁的线半米重新压夹子装上使用,查看电流偏相也不厉害,搞不明白这根线是如何烧掉的呢?有碰见过这样问题的弟兄们么?帮分析一下吧,毕竟是120的电缆,要烧断那待是多大的电流啊。

昨天早晨9点单位打电话说配电室总闸跳了送不上电,总闸合不上,去了一看DW15的总闸后面储能供电的保险烧掉,换上一个还是送不住,查看后缺相,随后停电检查,杯具了,200的变压器导电杆C柱从压线卡那把把电缆竟然烧断了,地下是化了的铜水已小堆,由于这台变压器主要接供水设备,应急处理割掉已烧毁的线半米重新压夹子装上使用,查看电流偏相也不厉害,搞不明白这根线是如何烧掉的呢?有碰见过这样问题的弟兄们么?帮分析一下吧,毕竟是120的电缆,要烧断那待是多大的电流啊。
免费打赏
a45692006
2011年01月26日 20:36:50
22楼
应该就是你所说的位置,去年夏天,这个C导电杆发过热,冒烟,把橡胶垫烤坏了,漏油,从去年9月份换后至今。
回复
a45692006
2011年01月26日 20:39:37
23楼
我们用的都是铜线,没有铝制的,受伤的可能性应该不大啊。
回复
a45692006
2011年01月26日 20:42:27
24楼
开始都以为是螺母接触不好,但后来想想应该不会吧,要是真是没压紧的话那导电杆的橡胶密封圈没事啊,要是能把那么粗的线烧断,我估计那个温度早就应该把密封圈烧掉漏油了吧
回复