接触器线圈
jerryzrj123
2011年01月22日 16:03:17
只看楼主

接触器380伏特的线圈加220伏特1、线圈额定电压380伏特,加380伏特电压时,主磁通产生电磁吸力足以克服反作用弹簧力而吸合,吸合后,线圈电感最大,电流最小; 2、加220伏特电压时,铁芯磁通小,电磁吸力不足,动铁芯无法吸合; 3、此时线圈电感小,电流增大,线圈发热,铁心磁通随着激磁电流增大,电磁吸力增大; 4、直到克服反作用弹簧力而吸合,吸合后,线圈电感最大,电流最小,铁心磁通随着激磁电流减小,电磁吸力减小,反作用弹簧力使动铁芯释放;

接触器380伏特的线圈加220伏特


1、线圈额定电压380伏特,加380伏特电压时,主磁通产生电磁吸力足以克服反作用弹簧力而吸合,吸合后,线圈电感最大,电流最小;
2、加220伏特电压时,铁芯磁通小,电磁吸力不足,动铁芯无法吸合;
3、此时线圈电感小,电流增大,线圈发热,铁心磁通随着激磁电流增大,电磁吸力增大;
4、直到克服反作用弹簧力而吸合,吸合后,线圈电感最大,电流最小,铁心磁通随着激磁电流减小,电磁吸力减小,反作用弹簧力使动铁芯释放;
5、动铁芯释放后,线圈电感减小,电流又增大,线圈发热,铁心磁通又随着激磁电流增大,电磁吸力增大,直到克服反作用弹簧力而吸合;
6、这样反复振荡,直到线圈烧坏;
7、原因是铁芯磁通和电压成正比

不知道说的正确不
免费打赏
lingxuct
2011年01月30日 16:24:08
2楼
是的,380V电压的接触器线圈,接在220V电源上时,其工作电压只有额定值的52%,由于线圈中的“磁动势”不足,会让铁芯抖动,严重时烧线圈,当然,还会影响主触头,让工作电路不正常。