最近杭州温度降至零下几度,放在室外的冷却塔很容易结冰,请教下有什么好的措施解决这个问题
最近杭州温度降至零下几度,放在室外的冷却塔很容易结冰,请教下有什么好的措施解决这个问题
2楼
可在凉水塔水槽中加电热管,同时加一个温控器
回复
3楼
同在杭州,难兄难弟啊,我们这冻了都是拿东西敲碎再开的
回复
4楼
可以把冷却塔的电机风扇停掉,效果还可以,不妨试一下。
回复
5楼
加一些乙二醇、氯化钙(不过有一些腐蚀性)等到水系统去。
回复
6楼
同意,我们也是这么建议客户的。
回复
7楼
一般系统有负荷都不会结冰的,或者加电加热,温控器,冷却塔风扇根据水温自动开关
回复
8楼
请问,电加热怎么加,加装在什么位置,如果选择电加热功率。
回复
9楼
看了半天,原来说的是冷却水
回复
10楼
我北方沈阳的,我们这里零下20几度,由于生产需要冬季冷机需要运行,我们采用的是横流式冷却塔,经过我的运行实践在能保证运行的情况下减少一定的冷却水流量,水温不要太低,可以不结冰,我现在就是这么操作的,原本四台冷却塔,现在我就用一个,运行良好,没有结冰,当初我也担心结冰这个事呢,去年冬季调试的时候就结了好多冰,但是去年他们开了四个塔,今年我只开一个,效果还不错,你可以试试
回复
11楼
同意地下室加一些乙二醇、氯化钙(不过有一些腐蚀性)等到水系统去。
回复