弱电工程常用的线材有哪些
znlty
znlty Lv.7
2011年01月21日 15:17:01
只看楼主

我想请教一下 弱电工程常用的线材有哪些,各有什么优缺点,最好还有怎么判断

我想请教一下 弱电工程常用的线材有哪些,各有什么优缺点,最好还有怎么判断
免费打赏
znlty
2011年02月11日 17:39:44
12楼
布线接线注意事项
1、所有走线都必须套管, PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障。强烈建议:本系统的所有走线必须同220V强电线分开套管
2、虽然控制器具备了良好的防静电、防雷击、防漏电设计,请务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善,且交流电地线真实接地。
3、建议您不要经常带电拔插接线端子,请务必拔下接线端子,再进行相应的焊接工作。
4、请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片,非专业的操作会导致控制器损毁。
5、不建议您擅自对接其他附加设备,所有非常规的操作,请务必先于我方工程师沟通。
6、用电方面,不要将控制器和其他大电流设备接在同一供电插座上。
7、读卡器、按钮的安装高度距地面1.45米,可以根据客户的使用习惯,适当增加或者降低。
8、控制器建议安装在门内侧的天花板上或弱电井等便于维护的地点。
9、接线端子注意规范接线,不要裸露金属部分过长,以免引起短路和通讯故障。
10、线与线的连接,最好使用电烙铁焊接,拧接方式容易造成接触不良。
回复
znlty
2011年02月11日 17:40:34
13楼
RS485联网门禁--网线选用及布线技巧
RS485网线:电脑到控制器,以及控制器与控制器之间的通讯线。建议使用4芯双绞屏蔽网线。线径在0.5平方毫米以上。
485总线是一种用于设备联网的经济型的传统的工业总线方式,通讯质量是需要根据施工经验进行测试和调试的,485总线虽然简单,但必须严格安装施工规范进行布线,RS485总线的布置与RS485的通讯质量非常重要。
对于大型门禁系统,首先要确定门禁管理中心的位置,了解清楚项目中每个门禁点的位置,根据门禁点的数量、网线的距离,合理设计门禁网络采用单条RS485总线,还是采用多条RS485总线。
多条RS485总线联网制遵循3条原则:
1、单条总线上挂接的控制器数量一般不能超过40台;超过40台控制器的话,建议采用多条总线制,再通过485HUB连上管理电脑。
2、RS485总线长度,理论上是可以达到1200米,由于控制器数量或者通讯环境的复杂性,单条485总线建议不要超过800米。如果超过800米,请改成多路RS485总线,选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。
3、门禁控制点与管理中心的分布状况,如果有部分门禁点在管理中心的这边,而有部分门禁点在完全不同的方向,建议采用多路RS485总线
回复
znlty
2011年02月11日 17:41:17
14楼
选用线材
1、读卡器线:读卡器到控制器端口之间的线
建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中二芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线和蜂鸣器线),数据线 Data1 / Data0互为双绞,线径建议0.5平方毫米以上,最长不可以超过100米,屏蔽线接控制器的GND。
2、出门按钮线:出门按钮到控制器端口之间的线,建议采用两芯线,线径在1.0平方毫米以上。
3、电锁线:电锁到控制器端口之间的线,建议使用两芯电源线,线径在1.0平方毫米以上。
如果超过50米用更粗的线,或者多股并联;或者通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右。最长不要超过100米。
4、门磁线:门磁到控制器端口之间的线,建议选择两芯线,线径在0.5平方毫米以上,
如果无需在线了解门的开关状态 或者 无需门长时间未关闭报警 和非法闯入报警功能,门磁线可不接。

门禁设备的安装。首先要了解每种设备的工作原理,控制器是门禁控制单元的核心,其他设备都是接在门禁控制器上,组成一个完整的控制单元,详情请参照各种硬件产品的说明书
回复
znlty
2011年02月12日 10:54:39
15楼
回复
znlty
2011年02月13日 13:39:38
16楼
弱电线材的使用的确很关键,如果使用不当会造成很多后遗症
回复
znlty
2011年02月13日 21:44:10
17楼
是啊 特别是火灾 呵呵
回复
znlty
2011年02月17日 09:17:18
18楼
元宵节,兔子想吃汤圆,动物们都不会搓。兔子很生气!狐狸灵机一动:兔王息怒,我想到一个专业的。兔:谁?狐:屎壳郎!呵呵,澳普门禁祝您元宵节开心一笑!
回复
znlty
2011年02月21日 12:46:43
19楼
有没有线材成本计算的工具
回复
znlty
2011年03月11日 11:51:51
20楼
我有线材成本计算的工具 谁要
回复
znlty
2011年03月18日 15:38:32
21楼
どこ
回复

相关推荐

APP内打开