一个单层两个方向单跨的钢筋砼框架仓库项目,柱距10mx8m,+-0.000下柱截面600x600,上面400x400,仓库高度4.5m。地面有2t的满布活载作用,上部结构用PKPM-SATWE计算得柱底反力(设计值)大概为,Vx,Vy=700kN,Mx,My=120kN.m,N=1200kN,桩基承台布置如下图所示,自己一开始感觉也很奇怪这种桩位布法,我的理由是这样子的,单桩肯定不行,两桩的话按桩基规范5.1.1-2条,作用在桩顶的竖向力为Nik=(Fk+Gk)/n+-(Mxk.yi)/yj^2。。。所以两桩一侧对桩的压力很大超过了1.2Ra.所以想用三桩,但是正三角形的布法也存在上述问题,所以布成这样了。
我师傅审了图之后说没见过这种布法,而且这样布的话Y方向的弯矩如何传递呢?我的解释是Y方向桩和承台是铰接的,桩顶物弯矩作用,不过有个问题,把承台和桩当铰接的话,这样Y方向承台底面的弯矩如何平衡呢?