如果题目很白痴,也请谅解一下,因为很少接触砖混结构,另外因为还要在屋顶上做一根反梁,所以不知道会不会不太好,有什么需要注意的地方呢?那位知道的给个回复吧,谢谢了:)
如果题目很白痴,也请谅解一下,因为很少接触砖混结构,另外因为还要在屋顶上做一根反梁,所以不知道会不会不太好,有什么需要注意的地方呢?那位知道的给个回复吧,谢谢了:)
2楼
可以做到7米,没问题,注意抗震构造的设置。
回复
3楼
其一;墙体的高厚比是否满足?
其二;加强抗震构造措施!
回复
4楼
砖混结构层高不是不能大于3.6米吗?
回复
5楼
中间可以加一道圈梁吧?
回复
6楼
做370墙,用m10砂浆,设壁柱+圈梁
回复
7楼
考虑到抗震措施就是了,如果是多层的话下面几层根据高厚比算算承载力,不行的话就把墙加厚一些了!
回复
8楼
抗规7.1.3条,你去死吧7m
回复
9楼
8楼不厚道啊,怎能骂人呢?
抗震规范中,注意单层砖柱厂房一节,提到“6~8度,跨度不大于15m,柱顶最多能做到6.6m”(9.3.1)
回复
10楼
8楼的嘴臭,应该拿刷马桶的刷子好好刷刷!!!!!!!!!!!
回复
11楼
但要看清的,是不大于15米哦,而且要家壁柱和圈梁啊!!!