TN-S系统中PE和N线之间有电压?
电气何求
2011年01月21日 10:35:11
只看楼主

TN-S系统中PE和N线之间有10多伏的电压,不知这电压怎么产生的怎样消除或降低这电压?

TN-S系统中PE和N线之间有10多伏的电压,不知这电压怎么产生的怎样消除或降低这电压?
免费打赏
lingxuct
2011年01月21日 12:19:01
2楼
这个电压是N线上电流造成的,是电流与N线的阻抗的乘积。

想消除这个电压是不可能的,但减小这个电压是可以的,就是加大N线的规格,尽量把单相220V负荷在三相分匀。
回复
wang-1969
2011年01月21日 13:15:49
3楼
同意1楼的,N线电流至PE,电流X电阻(所经线路的)=PE与N之间的电压。