单相电8KW,前端用多大的断路器和导线?
hemm_fly
hemm_fly Lv.4
2011年01月21日 09:49:56
来自于断路器
只看楼主

单相电8KW,前端用多大的断路器和导线?我选的63A的断路器和BV3X16的导线,审图提出意见,“导线载流量过于接近断路器额定电流整定值,应留出导线过载能力空间”,什么意思,请各位指点

单相电8KW,前端用多大的断路器和导线?
我选的63A的断路器和BV3X16的导线,审图提出意见,“导线载流量过于接近断路器额定电流整定值,应留出导线过载能力空间”,什么意思,请各位指点
免费打赏
红苹果
2011年01月21日 10:33:03
2楼
:Q
16个平方还不够?
回复
hemm_fly
2011年01月21日 10:49:59
3楼
问题是8KW计算电流已经达到42.7,乘以1.3的系数55A,应该选用63的断路器,这样导线选25方的,不知道对不对,求赐教
回复
shitaifang
2011年01月21日 10:51:50
4楼
基本满足要求,审图的要求你把导线再放大一级
回复
bianying006
2011年01月21日 11:16:50
5楼
8KW计算电流42.7,乘以1.1的系数47A,应该选用50A的断路器,这样导线选16方的.
回复
zsx.727
2011年01月22日 10:20:25
6楼
:handshake “导线载流量过于接近断路器额定电流整定值,应留出导线过载能力空间”,意思是说,你选的开关和导线的载流量都在60安左右,过于接近,甚至比断路器额定电流还小一点。这样当电流过大的时候,断路器起不到对线路的保护作用。会出现线路烧断而断路器不断开的结果。单相用电在60安,就选63的开关,而导线可选打一个档型号的25线,这样,可起到保护作用。
回复
woheni2010
2011年01月23日 18:26:38
7楼
学习 50的开关 16的先也够了
回复
vhdlcpld
2011年01月23日 21:23:13
8楼
8KW计算电流42、7是怎么算出来的呢
回复
xidianyangqi
2011年01月24日 19:12:06
9楼
学习了:call: :call:
回复
yayacs1980
2011年01月24日 19:34:10
10楼
50的开关 16的电缆
回复
fox-wolf
2012年05月17日 21:18:04
11楼
关键不是你计算所得是多少,关键是电力公司对8kW的住宅用电所配的熔断器就是40A的,所以选10平方的导线就足够了
回复