办公楼水暖施工图
liuyangkee
liuyangkee Lv.12
2006年03月16日 02:01:34
只看楼主

图纸简介: 一个带夹层的办公楼的水暖图。 附件名:2006341141433536992.zip 文件大小:185K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

一个带夹层的办公楼的水暖图。



附件名:2006341141433536992.zip

文件大小:185K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
bingyu0605
2006年03月16日 14:14:46
2楼
我说两句:
1.给水立管底漏加法阀门
2.排水出户角度怎么作?
3。暖加支架了吗
4.立管DN20感觉偏小。
其余的,等给我加了分在说,要不就吃亏了,呵呵
回复
sunyajunke
2006年03月18日 18:51:37
3楼
我也来说两句
1太阳能上下水管没有按法门
2一层清扫口可不加
3DE63的管可能没有
回复
liuyangkee
2006年03月25日 22:08:43
4楼
回答 谢谢
1.给水立管底漏加法阀门     我会补上
2.排水出户角度怎么作?    都是45度的管件接口
3。暖加支架了吗        我会补上
4.立管DN20感觉偏小。     计算过的 还行
1太阳能上下水管没有按法门   对 我忘了  
回复
hbclang
2006年06月06日 18:16:38
5楼
哈哈,楼主的接受错误改正错误的意识很值得我们大家学习的啊
回复
wangchengle1981
2006年06月06日 22:51:38
6楼
1立管都是20的? 肯定小 而且回水还没做同程
2不建议在卫生间里立立管 这个卫生间本来就小 很可能与给排水打架
3系统图支管最好画上阀门
回复
skysea770620
2006年12月25日 12:25:57
7楼
1 回水最好做同程,
2建议最好不要在卫生间里立立管,
3系统图画的不详细。
回复
zhangheng606
2007年04月10日 15:09:44
8楼
下了吧,看看
回复

相关推荐

APP内打开