高手请看:这样的工厂如何设泵房?
z3zy
z3zy Lv.5
2011年01月20日 16:20:42
只看楼主

现有一个大型电子厂,丙类高层厂房,设有喷淋系统;高层宿舍(居住人数18000人左右),也设有喷淋系统。请问:如何设置消防水池、消防泵房、高位消防水箱?高规:7.3.5 同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。高位消防水箱应满足7.4.7条的相关规定,且应设置在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处。

现有一个大型电子厂,丙类高层厂房,设有喷淋系统;高层宿舍(居住人数18000人左右),也设有喷淋系统。
请问:如何设置消防水池、消防泵房、高位消防水箱?
高规:7.3.5 同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。高位消防水箱应满足7.4.7条的相关规定,且应设置在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处。
建规:8.2.2 工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定:
1 工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑在同一时间内的火灾次数不应小于表8.2.2-1 的规定;
2 工厂、仓库和民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量不应小于表8.2.2-2 的规定;
3 一个单位内有泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统以及其它室外消防用水设备时,其室外消防用水量应按上述同时使用的设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2 规定的室外消火栓用水量的50%计算确定,且不应小于表8.2.2-2 的规定。 表8.2.2-1 工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑在同一时间内的火灾次数
工厂:附有居住区人数 ( 大于1.5万人 ),同一时间内的火灾次数(2次),工厂、居住区各一次
本人愚钝,虽有以上规范条文可查,仍然有以下疑问,恳请高手作答。
疑问:1、如果可以合用泵房,是要单独设,还是可以附设在其中一栋建筑物(宿舍或者厂房)内?
2、如果肯定可以合用泵房,那是要是要单独设两套消防栓泵、两套喷淋泵,还是只设一套消防栓泵(流量加大)、一套喷淋泵(流量加大)?
请不要回答每栋建筑各设一个泵房,这样就不会有以上的疑问了。在回答时请给出依据,谢谢!
免费打赏
zijian.g
2011年01月21日 17:18:55
2楼
1、可以合用泵房,可以附设在其中一栋建筑物(宿舍或者厂房)内。
2、只设一套消防栓泵、喷淋泵,流量按最大消防用水量的建筑考虑。
回复
晴朗天空
2011年01月21日 19:13:17
3楼
.设一个水池一个泵房,消火栓和喷淋各设一套装置即可,高位水箱可以合用一个。设置地点随便你选一个核实的地方,最好位置比较适中,不要太偏。道理同自来水厂供应城市用水一样。一个城市火灾次数有多少?只不过自来水供应底层建筑,而你需要的是供应高层建筑
回复
toutouyou
2011年01月22日 10:35:04
4楼
不知道,但帮你顶一下
回复
z3zy
2011年01月22日 11:41:05
5楼


如果附设的“其中一栋建筑物(宿舍或者厂房)”发生火灾,而且火灾比较大,消防泵不能使用了。那么,另外一栋建筑物的消防如何来保证?

高规:7.3.5 同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。
是否可以这样理解:不是“同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群”,不“可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。”
回复
z3zy
2011年01月24日 18:46:48
6楼
自己顶下,别沉了
回复
金——
2011年01月24日 19:23:40
7楼
学习一下,自己也是新手偶