ETABS算得x向基底剪力异常小
wcxuea
wcxuea Lv.7
2006年03月15日 22:01:11
来自于ETABS
只看楼主

12层钢筋混凝土框剪结构,带一层地下室,用pkpm算得x向基底剪力为3020kN,而用ETABS算得x向基底剪力异常小,仅为771kN。 将EDB文件上传,请大家帮忙看哪出了问题。


12层钢筋混凝土框剪结构,带一层地下室,用pkpm算得x向基底剪力为3020kN,而用ETABS算得x向基底剪力异常小,仅为771kN。
将EDB文件上传,请大家帮忙看哪出了问题。
57ef53b812601d6b6b1b.rar
0 B
立即下载
wcxuea
2006年03月30日 17:15:09
2楼
请大虾帮忙
回复
wangcheng3736
2006年03月30日 17:19:37
3楼
buhui
回复
wg01
2006年04月17日 00:25:56
4楼
看了一下,Etabs中的连梁刚度没有折减,中梁刚度没有放大,不知道你是否对比过Etabs和Satwe计算出的第一周期,如果Etabs计算出的第一周期略短于Satwe的第一周期,则模型输入应当没有啥问题,在这种状况下再对比其他参数