三相五线制,应选用3极,4极断路器?
ngy7023
ngy7023 Lv.2
2006年03月15日 16:23:43
来自于断路器
只看楼主

三相五线制,应选用3极,4极断路器?为什么?期待解答中……

三相五线制,应选用3极,4极断路器?为什么?期待解答中……
ronaldinho
2006年03月15日 16:35:41
2楼
要看是甚麽系统,以及用途了。为保检修安全TN-S系统尽量少用4极断路器.TT系统要用4极断路器.如为配电保护,3极断路器即可。
回复
秋红
2006年03月15日 16:39:49
3楼

最简单和省钱是用3极,并且这也是最常用的
回复
wwqq6
2006年03月15日 18:55:05
4楼


不清楚"为保检修安全TN-S系统尽量少用4极断路器"什么意思.TN-S中,个人理解恰恰相反,应该尽可能的使用4p(同时断零线),只有这样才能够保证检修时断开其他回路三相不平衡时带来的中心线的过电压。
回复
liufengjian2008
2006年03月15日 19:37:33
5楼

是的
回复
jjmhappy
2006年03月15日 20:31:14
6楼
关于四极开关应用问题:
掌握原则:
(1)为避免断零隐患,设计应慎用四极开关;
(2)在TN系统中,当三相电源回路装设漏电保护装置,且不能保证N线为地电位时,应采用四极开关;
(3)由两种不同接地系统电源引来的双电源转换开关,应采用四极开关;
(4)TT系统的电源进线开关应采用四极开关;
(5)TN-C系统严禁采用四极开关;
(6)IT系统中当有中性线时应采用四极开关。
回复
zhujun_522
2006年03月15日 21:16:11
7楼
问楼上
IT 系统有中性线?
回复
caohong1982
2006年03月15日 21:18:23
8楼

我觉得应该选用4P,因为我们不能保证零线上一定没有电流.还是断开比较安全.
回复
zmhaax
2006年03月15日 21:22:42
9楼
開關我認為應該用三極的!而如果是帶漏電的應該用四極的!
回复
songzhj
2006年03月15日 21:23:15
10楼

IT系统只是不建议配出n线。
回复
leedreamfly
2006年03月15日 21:47:57
11楼


IT系统为何要用四极开关(即使它配出中性线)?