11层住宅电气设计中遇到的问题
zhar-lm4
zhar-lm4 Lv.2
2011年01月19日 11:10:30
只看楼主

1.依据民规13.1.3 如没有消防联动系统可以不上火灾自动报警系统。那应急照明应该怎样设计呢?采用双电源的话,它的火灾时强启如何实现?如采用自带蓄电池的会不会有些浪费呢?还是应急照明的强启本身就算是消防联动,而要上消防报警?

1.依据民规13.1.3 如没有消防联动系统可以不上火灾自动报警系统。
那应急照明应该怎样设计呢?采用双电源的话,它的火灾时强启如何实现?
如采用自带蓄电池的会不会有些浪费呢?
还是应急照明的强启本身就算是消防联动,而要上消防报警?
免费打赏
zhar-lm4
2011年01月19日 11:19:25
2楼
还是没有上消防报警的话,就不用考虑火灾强启这一条?
回复
lasar
2011年01月19日 12:50:52
3楼
应急照明的强启本身就算是消防联动,不上火灾报警采用蓄电池
回复
bianying006
2011年01月20日 20:56:36
4楼
没有联动设备,消防泵要联动呢
回复
bianying006
2011年01月20日 21:06:08
5楼
而且,依据《高规》3.0.1 ,建筑分类和《火规》D.3.12,合用前室、公共走道、门厅要上自动报警的。
回复
yhysxf
2011年01月20日 22:51:39
6楼
不做火灾自动报警系统 采用自带蓄电池的灯具 火灾时人为断电 点亮应急灯
回复
06121859
2011年01月21日 15:53:23
7楼
同意 应急照明的强启本身就算是消防联动,不上火灾报警采用蓄电池
回复
five0126
2011年01月21日 21:55:39
8楼
蓄电池确实是很费钱哦!
回复
luoqing
2011年01月22日 11:15:57
9楼
自带蓄电池的灯具
回复
yijian1997
2011年01月23日 16:46:21
10楼
11层的小高层应急照明一般采用双电源箱、单回路、单联单控开关、普通灯具或电源箱、单回路、单联单控开关、带蓄电池的灯具。如带消防自动强启功能需设置双电源箱、箱内设置强启控制元件及回路、双火线回路、单联双控开关、普通灯具,这一种适宜建筑结构复杂,防火等级较高的建筑。
回复
fendery
2011年01月24日 11:59:03
11楼
还是上火灾自动报警吧,毕竟是二类高层建筑,可以联动强起,不建议蓄电池
回复