求助:隔离开关与断路器闭锁
bdwj888888
bdwj888888 Lv.2
2006年03月15日 14:14:12
来自于断路器
只看楼主

请教各位大侠: 断路器合闸时要先合隔离开关,再合断路器,在二次保护回路中怎样实现断路器与隔离开关之间的闭锁。保证再合断路器之前必须先合上隔离开关?

请教各位大侠:
断路器合闸时要先合隔离开关,再合断路器,在二次保护回路中怎样实现断路器与隔离开关之间的闭锁。保证再合断路器之前必须先合上隔离开关?
免费打赏
liujiefeng
2006年03月15日 17:00:47
2楼
你是否把联锁关系搞错了?
正确的联锁关系应该是:当断路器处在合闸位置时,不能操作隔离开关。
就是说送电时先合隔离开关后合断路器,停电时先分断路器后分隔离开关;
但隔离开关在分位时,没有必要闭锁断路器合闸。
电气联锁很好做,关键是机械联锁。
回复
ken417586678
2006年03月26日 01:19:29
3楼
同意楼上的电气闭锁方法。
如果“保证再合断路器之前必须先合上隔离开关?”。在隔离开关前面有电,而又不能停电且要检修断路器的话,就无法分合断路器了。要转换开关来控制,电气方面没必要这样做。
机械联锁方面的也好做,照你说的可能是落地式固定形开关柜。在隔离开关的操作刀盘和断路器的合闸轴之间做一个闭锁手把。共有三个位:检修,分断,工作。
  检修:能分合断路器不能操作隔离开关
  分断:能操作隔离开关,断路器合不上。
  工作:须先合隔离开关后才能合得上断路器。
这也平时常说的五防闭锁。
回复
hailijian
2006年03月28日 11:12:02
4楼
电气闭锁:一般只对刀闸,在控制回路加入断路器辅助接点

机械联锁:一般用于开关柜
回复
hailijian
2006年03月28日 11:28:36
5楼
电气闭锁:一般在刀闸控制回路装设,加入断路器辅助接点实现。

机械联锁:一般应用于开关柜
回复
lhsh0001
2006年04月06日 09:38:11
6楼
这不是一两句话能够说清的问题,本人从事闭锁行业20年,可以为网友无偿提供整套解决方案,愿意与大家交流,共同提高。email:lhsh0001@163.com