学校沿江取水做杂用,此水可否如此处理?
q131427
q131427 Lv.9
2002年10月11日 16:00:03
只看楼主

校区沿江,自流管取水至校内两集水池。然后用潜水泵吸水直接至高效纤维球过器,中间不用沉淀池。经过滤器处理后进入清水池,由泵供至水塔,直接供冲厕和消防用。江水水质较清,具体水质建设单位未提供。整 个环节是否可以?那一处需要更正。请多指教。

校区沿江,自流管取水至校内两集水池。然后用潜水泵吸水直接至高效纤维球过器,中间不用沉淀池。经过滤器处理后进入清水池,由泵供至水塔,直接供冲厕和消防用。
江水水质较清,具体水质建设单位未提供。
整 个环节是否可以?那一处需要更正。请多指教。
免费打赏
wangsong9999
2003年01月14日 11:33:57
12楼
应该消毒。
回复
ldsun
2003年01月14日 12:24:33
13楼
要消毒,用以防止管道及水塔内内滋生微生物
回复
cwy_sun
2003年01月14日 22:02:20
14楼
消毒是肯定不能少的!
回复
cwy_sun
2003年01月14日 22:02:59
15楼
除非自己为了省点钱
回复
shigongyuang
2003年01月19日 20:43:32
16楼
大家好象忘了一件事呀,江受自然环境影响较大呀,不要看一时的水清,要看全年的水质这样,虽然是用做杂水,还是沉淀,有过滤跟好,还有消毒,除臭味,我想你不在用水的时候很臭吧。
回复
leiyaofeng
2003年01月19日 20:56:16
17楼
楼上兄弟说的有道理,应该消毒!!!
回复
tjwater
2003年01月21日 12:58:34
18楼
以帖主介绍的情况,沉淀池和消毒都应不可少。
如果主事的死活不增加投资,可考虑两个池子可改建为串联并溢流连接(都要加盖,设通气帽),容积稍大的池子作前池,共做沉淀用。
消毒可考虑购置一台二氧化氯发生器,靠水射器投加到清水池,消毒同时也起到了氧化去除色、味的作用;如果水与人皮肤无接触机会的话,也可不用(估计你们领导也不会投这份钱)。
回复