学校沿江取水做杂用,此水可否如此处理?
q131427
q131427 Lv.9
2002年10月11日 16:00:03
只看楼主

校区沿江,自流管取水至校内两集水池。然后用潜水泵吸水直接至高效纤维球过器,中间不用沉淀池。经过滤器处理后进入清水池,由泵供至水塔,直接供冲厕和消防用。江水水质较清,具体水质建设单位未提供。整 个环节是否可以?那一处需要更正。请多指教。

校区沿江,自流管取水至校内两集水池。然后用潜水泵吸水直接至高效纤维球过器,中间不用沉淀池。经过滤器处理后进入清水池,由泵供至水塔,直接供冲厕和消防用。
江水水质较清,具体水质建设单位未提供。
整 个环节是否可以?那一处需要更正。请多指教。
免费打赏
waterguy
2002年10月12日 10:26:02
2楼
缺消毒。即使是用户不建设,作为设计人员不能不设计上。
回复
q131427
2002年10月12日 11:25:47
3楼
冲厕水也用消毒吗?我不大清楚
回复
samehappy
2002年10月13日 00:26:51
4楼
我觉得该上消毒比较保险
回复
queki
2002年10月13日 20:06:38
5楼
从理论上讲,该方案是可实施的,因为是用作生活饮用水,仅供冲厕和消防用。同中水回用相比较,只要水源水质不太差,不含大量危害性物质,该方案的出水水质应更好。
回复
shibaoming
2002年10月13日 21:38:01
6楼
我觉得此方案不是很稳妥,应设沉淀池。因为在雨季江水泥沙含量可能很高,浊度可能很大,如果只经纤维球过滤,没有混凝沉淀,处理效果可能很差,处理出水不可能达到《生活杂用水水质标准》。如果不设沉淀池,应确保在出水不达标的情况下有备用水源可用。
回复
q131427
2002年10月14日 11:51:49
7楼
该校在开发区内,市政管网尚未完善。所以要自建水源供一部分用水。另外不设沉淀池是为了节省占地和投资。
回复
liyongbox
2002年10月15日 11:34:53
8楼
过滤器几乎不起作用的,有时出水比进水还差,本人做过这样的
试验,还不如絮凝、沉淀。或用超滤膜。
liyongbox@163.com
021-50805118-6207
李先生
回复
waterguy
2002年10月21日 20:10:05
9楼
冲厕水具有潜在的人体接触可能。因此应消毒。
冲厕水由于进入居民家庭,存在观感和心理因素,故水质要求高于绿化用水。
回复
远和近
2002年11月06日 19:52:22
10楼
我觉得该方案是可行的,但考虑到雨季时河水较浊,可先设一筛网
回复
wei
2003年01月13日 10:53:18
11楼
沉淀池不能少,选占地较少的形式。
回复