请教各位大侠,别墅的给排水设计需要注意哪些问题啊?别墅的排水系统一般都做同层排水吗?还有,别墅在做建筑设计时,为了追求效果,楼上楼下的卫生间不在一个位置,立管怎么处理啊?等待高人相助!谢谢啦!
请教各位大侠,别墅的给排水设计需要注意哪些问题啊?别墅的排水系统一般都做同层排水吗?还有,别墅在做建筑设计时,为了追求效果,楼上楼下的卫生间不在一个位置,立管怎么处理啊?等待高人相助!谢谢啦!
2楼
自己顶一下!
回复
3楼
别墅要求高 一般同层多。 不同位置可选择直接墙外排 (个人愚见)
回复
4楼
很巧,刚刚做了一个,是这样,建筑的同层排水是趋势。在别墅中往往上下层卫生间不对着,所以就和建筑商量一下,他降板300,我做同层排水。但是同层排水我还有很多问题,想和大家探讨。
回复
5楼
最近一直在做别墅项目,把体会说下吧!仅供参考!
1、管井问题
我们通常做法在卫生间内做管井一般尺寸300*1100,我们设计的管道比较多,共有7-8根
2、排水问题,上下不对着的卫生间一般降板处理,结构降350,一般还得考虑卫生间的大小,垫层厚
度等。对着的卫生间不降板。
3、别墅有规定,需要做消防卷盘,从生活给水上引过来就行,但是按2009规范,需要加真空破坏器。
这个目前还没做过,请做过的朋友指点下。
4、热水问题,室内热水循环加热器补水和空调循环补水及暖通壁挂炉补水,北京这里的审图强调需要
加倒流防止器。
回复
6楼
3、别墅有规定,需要做消防卷盘,从生活给水上引过来就行,但是按2009规范,需要加真空破坏器。
这条规定哪来的?我只在别墅内设置了手提式灭火器。
好像住宅7层以上考虑消火栓,希望探讨一下。
回复
7楼
我也在做别墅 查阅了相关规范 并没有相关条例 说要设置消防卷盘,
报消防的时候 我别墅什么也没有报,貌似有的地方条例中要求 别墅设置消防水喉, 北京就是。
希望大家探讨
回复
8楼
地下室如果有排水,需要动力提升:)
回复
9楼
首先要清楚,同层排水最大的优点是为了明晰商品房的产权,别墅也做同层排水那就是盲目跟从了,都是自己家的检修管道还得挖自己卫生间的地面,这种事做出来用户肯定是要骂娘的。
回复
10楼
一般别墅的要求高,污水同层排的多,需要做降板处理。另外,地下室有卫生间的话,污水要用潜污泵排出去。大都卫生间上下对不齐,同层排很重要。
回复
11楼
多谢各位水友的热心解答,很受益。:)
回复