一直在群里找到不少有用资料自己也打算总结下资料上传上来供大家分享
一直在群里找到不少有用资料
自己也打算总结下资料上传上来供大家分享
12楼
有点疑问,软件中描述
回复
13楼
有点疑问,软件中描述去除1mol磷(31)需要0.9mol的Al(27),可是室外排水规范中,化学除磷中明确采用铁盐或铝盐做混凝剂时,其投加混凝剂与污水中总磷的摩尔比宜为1.5~3.
故个人认为软件中计算有误。
回复
14楼
这个确实是个好东西啊,这方面的资料确实很少,难得一见,不能错过,下载收藏,再给你顶一下。
究竟那个正确呀!
回复
15楼
t你这个计算书我看过了,实验室是这样计算,但是请你考虑,在除鳞的过程中还会发生其他反应,比如说AL、FE离子自身的反应,大家不要看到什么资料都不思考,不看只下,按规范来,具体道理可查德国的ATV规范!
回复
16楼
能看懂德国ATV的人不多吧,反正我是看不懂。你们有没有认真看过楼主的表格,有一个“3.投加系数”,就是用来解决你们所说的“由于污水中成分极其复杂,含有大量阴离子,铝、铁离子会与它们反应,从而消耗混凝剂”。
回复
17楼
按照德国有关资料,化学除磷所需的金属盐消耗量与要求的出水含磷量有关,当要求出水含磷≤0.5 mg/L时,一般去除1 kg磷需要投加2.7 kg 铁或1.3 kg铝
回复
18楼
好资料。谢谢楼主!
项目正在调试期,及时用的着
回复
19楼
先看看再说,免得自己再千头万绪。
回复
20楼
好资料,要顶一下,呵呵,谢谢楼主
回复
21楼
非常感谢楼主的热情奉献 正需要
回复