四级框架多层第二阵型扭转需要调整吗?
goalone
goalone Lv.3
2011年01月17日 21:56:09
只看楼主

6度区,四级框架六层第二阵型就扭转了。需要调整吗。 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.0994 89.45 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01 2 1.0597 162.14 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96 3 0.9320 0.17 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04

6度区,四级框架六层第二阵型就扭转了。需要调整吗。

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0994 89.45 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
2 1.0597 162.14 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96
3 0.9320 0.17 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
4 0.3674 90.12 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
5 0.3552 89.00 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99
6 0.3070 0.11 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
7 0.1919 90.98 0.98 ( 0.00+0.97 ) 0.02
8 0.1874 52.50 0.03 ( 0.01+0.02 ) 0.97
9 0.1606 179.97 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
10 0.1156 91.06 0.94 ( 0.00+0.94 ) 0.06
11 0.1129 62.64 0.05 ( 0.01+0.04 ) 0.95
12 0.0983 0.01 0.81 ( 0.81+0.00 ) 0.19
免费打赏
goalone
2011年01月17日 22:01:23
2楼
平面两个方向尺寸约为10X35m的
回复
jiegouxiaosheng
2011年01月17日 22:47:52
3楼
需要调整,第一 二阵型要为平动,加大四周的刚度吧

可以把四边的柱子放大,效果很明显的~
回复
ludabiao63
2011年01月18日 02:15:05
4楼
不需要调整;多层框架没有周期比的要求。
回复
shen275358882
2011年01月18日 08:20:12
5楼
同意楼上的。
回复
julian609
2011年01月18日 08:47:55
6楼
不调整也可以!但是个人建议调整下Y方向的刚度!
回复
xingchunjie
2011年01月18日 11:01:29
7楼
不需要调整

不过还是尽可能的让结构合理一点会更好
回复
chen13033576
2011年01月18日 12:15:07
8楼
周期比最好控制在0.9以内;

抗震规范,条纹说明3.4.1,表一,特别不规则的项目举例,对于扭转周期比大于0.9的结构(部分多、高层),该结构属于特别不规则的结构;

抗震规范,3.4.1,特别不规则的建筑应进行专门的研究和论证;审图比较麻烦,要提供很多麻烦的东西,具体参考超限高层;

所以最好避免出现这样的特别不规则的结构;
回复
wxf19760825
2011年01月18日 12:45:11
9楼
学的不够好,不行啊。谁能在详细讲解下,为啥调整柱子尺寸,就能改变阵型呢?
回复
ldb1977
2011年01月19日 11:51:59
10楼
加大四周的柱断面尺寸,可加强建筑物的抗扭刚度,自然周期比就减小了
回复
phlyman
2011年01月19日 13:36:29
11楼
有时候不光是加强四周的刚度问题,我之前做过一个工业厂房里面有很多重设备,跟lz差不多,只要不超规范要求就可以了,至于第二周期是扭转什么的,没什么关系吧,审图公司也没说~~