如有的消火栓按钮需2根线与控制器相连,2根与24v电源线相连,3根起泵回路,共需穿几根管?用什么线?谢谢
如有的消火栓按钮需2根线与控制器相连,2根与24v电源线相连,3根起泵回路,共需穿几根管?用什么线?谢谢
2楼
一条管,7X2.5,也有7X1.5.
[
本帖最后由 guojinanming 于 2011-1-17 13:13 编辑 ]
回复
3楼
他们的线应该是不一样的吧????
回复
4楼
NH线要考虑,1.5就够了
回复
5楼
再次学习了啊
回复
6楼
论。。 事实就是这样,有钱的有几个是高学历。 给人打工的永远是高学历。。:lol
回复
7楼
5根线就行了。2根接报警主机信号线,3根接至水泵房控制柜直接起泵。
回复
8楼
是啊, 起泵回路也許不一样的吧
回复
9楼
以海湾产品为例 消火栓按钮只需要 2跟信号线 2跟启泵线 一跟15的管就够了
还有就是施工时不能全照图纸上的来啊 还要参考用的自动报警设备实际需求
回复
10楼
启泵线最后都是相连的 设计者设计3跟启泵线主要是考虑要回答信号 但现在自动报警设备大部分启泵回答线都只用2跟