注:《2010模拟题》为暖通空调杂志社《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试模拟题集2010年版》的简称,本勘误资料根据在线论坛帖子资料整理,感谢所有参与讨论的回帖网友,本资料仅供参考。1、 P1【采暖单选2】室外高压蒸汽管道采用汽水同向坡度敷设时,在直线管段上疏水器的最大间距应为( )。A、200m;B、300m;C、400m;D、500m。根据《新措施》3.1.3.3、《热网规》8.5.5:蒸汽管道的低点、垂直升高的管段前和同一坡向的管段顺坡每隔400~500m、逆坡每隔200~300m应设启动输水和经常输水装置。答案应该选D。而参考答案给的是C,依据是2003年过期的措施。张锡虎老师答疑:正确答案为D,见《热网规范》8.5.5条,模拟题答案依据的是《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调•动力》(2003),在新的《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调•动力》(2009)中,也已经修改为“……顺坡每隔400~500m……”。但是,“注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试专业考试规范及设计手册目录”,仍指定为2003年版的《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调•动力》。其实,这道题目的意义不是很大。
2、 P3【采暖单选22】:在同等条件下,( )散热器的传热系数K值最小。A、下进下出异侧连接;B、上进下出同侧连接;C、上进下出异侧连接;D、下进下出同侧连接。按照《教材》P47表1.6.3,散热器类型不同可以得出不同答案,比如钢制板散热器选A;铸铁柱型散热器选D,而参考答案是D,或者是教材表格数据有误?同理可参考单选52题和53题。张锡虎老师答疑:题目应该是“除了钢制板型散热器以外的其他散热器”。
3、 P5~7【采暖单选50、54、65】、P21【采暖多选55】:为何参考答案中出现了北京市的地方标准?
。。。。。。。。。。。。