请问各位:不同扬程的泵并联运行会有什么严重后果没?
hawk.han
hawk.han Lv.2
2002年10月10日 09:55:25
只看楼主

message

message
免费打赏
zjf2002
2002年10月10日 16:13:10
2楼
不妥.
但无严重后果!
回复
waj
2002年10月13日 21:59:31
3楼
流量1+1<2
回复
wangjing4083
2002年11月07日 14:52:12
4楼
如果高扬程的水泵在远小于其额定扬程的工况下运行,会发生过电流的情况,电机发烫,很快烧掉.多则几天,少则几个小时.解决的办法是关小水泵出水管的阀门,并观察电流表的读数,使电流不大于电机上标注额定电流.设备调试时切记!!!
回复
nian兄
2002年11月07日 16:12:13
5楼
与楼上从电的角度不同,本人从水的角度发表自己的看法:
不同扬程的水泵并联运行是可以的,只是运行时两台水泵有不同的运行工况,我们做设计一定要找准两台泵的工况点。如果忽略吸水管路的水头损失的差别,如果两台泵同时运行时是等扬程工作供不同流量,由此点可找到设计流量下两水泵的工况点,选择用水量变化时处于高效段更长的水泵,或是一变一定联合运行。我觉得变频供水时
两台不同水泵并联运行效果可能更好一些。
不知道各位有什么看法
回复
黄cyzf
2002年11月07日 19:14:41
6楼
不同扬程的泵并联运行如楼上所说,小扬程的泵在开泵初期因泵后止回阀无法打开而出现空转过流的现象,长期如此,会烧坏电机!故水泵并联时应选同级别扬程的泵.
回复
zxh
2002年11月07日 21:11:35
7楼
呵呵!你做一个试试不就知道了?
回复
菜鸟
2002年11月07日 23:39:48
8楼
学过水泵吧,里头有水泵并联运行工况的讲解
把两台泵的性能曲线图绘制出来就很清晰明了,具体情况跟两台泵的具体情况不同有关
回复
wangjing4083
2002年11月08日 10:41:56
9楼
有些实际工作中遇到的情况在教科书中可能找不到答案.
可否有在水泵厂家工作的大哥发表一下高见?
回复

相关推荐

APP内打开