请问各位同仁高手,剪力墙结构中,连梁什么时候要设置交叉暗撑,什么时候要设置交叉暗梁?
请问各位同仁高手,剪力墙结构中,连梁什么时候要设置交叉暗撑,什么时候要设置交叉暗梁?
2楼
这个我知道,1:2的时候要设置额
回复
3楼
额,刚才在找关于连梁暗撑方面的资料。现自我总结下,请高手指正!
关于暗撑的规范条文:《高规2010》9.3.7、9.3.8条以及条文说明。
《混凝土规范2010》11.7.10条以及条文说明。
11G101-1第76页。
交叉钢筋设置条件:连梁的跨高比≤2.5且连梁宽度≥250mm时,设置交叉钢筋。
集中对角斜筋设置条件:连梁跨高比≤2且连梁宽度≥400mm时,设置集中对角斜筋。
交叉暗撑设置条件:连梁跨高比≤1且连梁宽度≥400mm时,设置交叉暗撑。
交叉钢筋或暗撑钢筋面积计算:高规2010的9.3.8-1(非抗震)9.3.8-2(抗震)
混凝土规范2010的11.7.10-2和11.7.10-4
交叉钢筋或暗撑钢筋的施工:11G101-1的76页。
疑问:
1、高规关于交叉钢筋(暗撑)的说明是在筒中筒结构中的,那是否说明只有在外框筒梁和内框筒连梁适用,一般落地剪力墙当连梁跨高比≤2.5且梁宽≥250时,可以不设交叉钢筋(一般高层很多这样的连梁哦)
2、混凝土规范和高规关于交叉钢筋的计算公式是一样的么?
3、高规2010的图9.3.8条关于暗撑钢筋锚固问题,上面标的是斜向长度,下面标的是X方向长度 ,为啥不一样呢?
求高手解惑~
回复
4楼
这个我也帮你定下
回复
5楼
学习认真,溯根求源,我也有这个困惑!必须顶!
回复
6楼
我们有些情况下跨高比小于2.5,梁截面为200,也配交叉钢筋。
回复
7楼
这个我也帮你定下
回复
8楼
不懂,但是还是帮忙顶下。。
回复
9楼
herozsm 发表于 2013-1-19 11:05 额,刚才在找关于连梁暗撑方面的资料。现自我总结下,请高手指正!关于暗撑的规范条文:《高规2010》9.3. …下面标的X方向的应该是水平筋的锚固长度吧。。
回复
10楼
学习下!!
回复
11楼
我觉土木币不够用,所以顶一下
回复