求助:暖气不热问题
sqysqy
sqysqy Lv.2
2011年01月16日 20:19:37
来自于采暖供热
只看楼主

小区供暖面积5万多,供暖半径500米左右(供水管+回水管长度),小区内最高6层建筑换热站循环泵200M3/H,扬程32米,30KW,补水泵48米扬程,系统运行供水压力(循环泵扬口过板换)0.4MP,回水压力(循环泵西口)0.34MP,补水系统定压0.38MP,补水启动信号采集点位于循环泵扬口压力表位置末端一栋住宅楼一楼最近出现暖气不热,6楼供暖效果良好,入户供回水旁通管已关闭,入户除污器已检修,一楼室内供回水管经测量压力均为0.32MP,无压差,室内正反冲洗过无异常,

小区供暖面积5万多,供暖半径500米左右(供水管+回水管长度),小区内最高6层建筑
换热站循环泵200M3/H,扬程32米,30KW,补水泵48米扬程,系统运行供水压力(循环泵扬口过板换)0.4MP,回水压力(循环泵西口)0.34MP,补水系统定压0.38MP,补水启动信号采集点位于循环泵扬口压力表位置
末端一栋住宅楼一楼最近出现暖气不热,6楼供暖效果良好,入户供回水旁通管已关闭,入户除污器已检修,一楼室内供回水管经测量压力均为0.32MP,无压差,室内正反冲洗过无异常,
考虑过是系统压差过小原因,循环泵扬口阀门压过后系统压差有所拉大,但末端供暖效果出现整体下降,整个小区已根据远近调整过入户调节阀门
百思不得其解,求高人指教
免费打赏
wmljp
2011年01月17日 00:25:41
2楼
楼主没说是什么系统
回复
sqysqy
2011年01月17日 00:35:26
3楼
楼内是下供下回双管系统,分户供暖
回复
cxdr
2011年01月17日 06:06:20
4楼
楼主说的是一栋楼的一楼都不热、还是某个单元的一楼不热?
回复
zhouxiaob
2011年01月17日 08:43:08
5楼
“系统运行供水压力(循环泵扬口过板换)0.4MP,回水压力(循环泵西口)0.34MP,”只有6米水柱的动力。说明整个系统没有阻力,阻力都在泵里了。如果开备用泵,加大一倍流量,压差会大些,供热情况也应有所改善。
做下各支路的水力计算就可看出,双管并联系统支路阻力很小,所以才有“一楼室内供回水管经测量压力均为0.32MP,无压差,”的现象发生。
安装已经至此,别无他法,只能加大循环泵的流量。
按理,入户管压差1米水柱是必须保证的。保证的办法就是支管路60~120pa沿程阻力。小了就会出楼主所说现象。出现这种情况应属设计不合理。
回复
sqysqy
2011年01月17日 14:13:54
6楼
系统最远端一栋住宅一楼整体效果都不好
回复
lcj450008
2011年01月17日 15:23:41
7楼
1、系统运行供水压力(循环泵扬口过板换)0.4MP,回水压力(循环泵西口)0.34MP,考虑供暖半径500米左右(供水管+回水管长度),只有6米水柱的动力说明整个系统较大设计。
2、换热站循环泵200M3/H,扬程32米,30KW,补水系统定压0.38MP,补水启动信号采集点位于循环泵扬口压力表位置,这点说明前后不照,有可能表坏。
小区内最高6层建筑,建议回水压力最高0.25MP(不考虑换热站高差)。
远端高层热一楼不热,应该是垂直水力失调。建议加大循环水量
回复
swccumt
2011年01月17日 15:42:56
8楼
采用的是双管系统吗,很可能是双管垂直水力失调
回复
sqysqy
2011年01月17日 20:26:55
9楼
换热站压差0.06,出口热网分2个支路,出问题地支路流量118,今天将换热站总出水阀门(蝶阀)关闭了30%,该支路流量下降为108,系统压差增大为0.09-0.1MP,调整2各支路间流量,出问题支路流量变为120,回访用户供暖效果有较大改善。
回复
wbudafudu
2011年01月18日 13:20:20
10楼
仅仅是一楼的话不会是主管道的问题,调换热站没用,解决不了根本,一楼也不是末端的最不利。
是一楼所有单元还是个别单元?个别单元的话供回没压差,考虑管道堵了、、
还有你说增大压差末端整体效果差?怎么差啊?看看供回压差?供回温差?
基本情况不是很明朗、、不好下结论、、
回复
mj_5
2011年01月18日 14:20:36
11楼
最远端是最末端,顶楼热,而一层不热,因为重力失调,最好本栋楼做下平衡调节。还有循环泵扬选型程过高,阻力只消耗了6m,流量势必过载,电机过热。建议更换小泵,既经济也合理。增大系统流量是万不得已才用的办法。
回复