62楼
个人认为很危险,浇筑混凝土时,上部荷载变大,下面的钢筋能否支撑得住值得商榷!
回复
63楼
肯定不安全的,应当是专用的片状的在管头,不是钢筋焊的
回复
64楼
楼主的图我没看明白,你们楼梯是想几跑一起浇筑啊!!!
单是一跑浇筑的话再加个扫地杆应该就没问题了,但是你那楼梯最少也有两跑,相当于最下面一跑的钢管架要支撑两跑楼梯的混凝土,
没经过计算的话,建议还是一跑一跑的浇筑比较好,工期这么赶不行啊!!
回复
65楼
这样做虽然不会出现什么问题,但是按照标准来是错的。你分析一下受力情况,得出的结论会是:“大多数的力都是由楼梯休息平台板上的那几根竖直的钢管承担的。梯段板下的斜撑钢管可以承担的力远远低于竖直时的。”
回复
66楼
新人没见过,貌似安全隐患很大
回复
67楼
内容精辟 飞速学习
回复
68楼
还没见过这么用,真的不知道可行不?谁有经验说来听听啊!
回复
69楼
我觉得不安全 很不安全
1.无扫地杆
2. 脚手架下面应用底座的
3 怎么用钢筋代替了底座,并且钢筋还焊成倒T行的。说实话就是焊成十字型的我都不放心啊
4 中间可加横杆的 纵向的或横向的
以上是我的个人观点,希望大家批评指正!
回复
70楼
上面第四条中 "纵向的或横向的 " 更正为“纵向的和横向的”
回复
71楼
学习了。。。谢谢楼主:) :) :)
回复