求助(系统流量问题)
sqysqy
sqysqy Lv.2
2011年01月16日 20:02:47
来自于采暖供热
只看楼主

采暖回水管流量比供水管流量大,问题有可能出现在哪儿?流量计没有问题[ 本帖最后由 sqysqy 于 2011-1-17 00:37 编辑 ]

采暖回水管流量比供水管流量大,问题有可能出现在哪儿?
流量计没有问题

[ 本帖最后由 sqysqy 于 2011-1-17 00:37 编辑 ]
免费打赏
zzxzwg
2011年01月17日 13:52:32
2楼
流量表不准,或供回水管接反,或是有别的系统的水接到回水管上
回复