塑壳断路器是常熟开关制造有限公司生产的CM1-315L,照说明书上介绍三极M型和四极可以倒进线,那么L型就不能倒进线。可最近有批柜子里把L型的倒进线了,如使用会有什么后果?
塑壳断路器是常熟开关制造有限公司生产的CM1-315L,照说明书上介绍三极M型和四极可以倒进线,那么L型就不能倒进线。可最近有批柜子里把L型的倒进线了,如使用会有什么后果?
12楼
施耐德和ABB的开关我询问800,都说可以倒进线的,如果是国产的开关,如果需要倒进线可以问一下厂家看行不行哟!
回复
13楼
正泰的有一种可以两侧进线,具体什么型号不记得的啦,你去问问,他们说是仿施耐德的产品
回复
14楼
会影响分断能力啊.要降容使用
回复
15楼
最好不要这样干,这是很危险的,有人因此而丧命
回复
16楼
小型开关国产的倒进线有的是,分断能力多可以达到10KA
回复
17楼
双断点的断路器应该没有多大问题
回复
18楼
学习了
回复
19楼
同意
回复
20楼
支持11楼
回复
21楼
我以前只看见过一次,也没出现什么样问题嘛
回复