不解!求大家指点我.....
qzhd424
qzhd424 Lv.2
2011年01月16日 17:13:16
只看楼主

我验算一个单层砌体结构圈梁斜截面受剪承载力。梁计算跨度:4500-240=4260mm; 梁受均布荷载; 两端为简支; 截面:240*300 混凝土:C25 fc=11.9N/mm ft=1.27N/mm 计算高度:ho=271mm箍筋采用直径为6的双肢箍筋。我算出支座剪力为 V=52.67KN, 混凝土抗剪强度:0.7*ft*b*ho=0.7*1.27*240*271=57820=57.82KN

我验算一个单层砌体结构圈梁斜截面受剪承载力。
梁计算跨度:4500-240=4260mm; 梁受均布荷载; 两端为简支; 截面:240*300 混凝土:C25 fc=11.9N/mm ft=1.27N/mm 计算高度:ho=271mm
箍筋采用直径为6的双肢箍筋。
我算出支座剪力为 V=52.67KN, 混凝土抗剪强度:0.7*ft*b*ho=0.7*1.27*240*271=57820=57.82KN
然后问题就出来了,

支座剪力<混凝土抗剪强度

像这种情况我该怎么设计箍筋?

拜托大家指点一下我,谢谢!
zhugeguang
2011年01月16日 19:19:52
2楼
第10.2.9条 按计算不需要箍筋的梁,当截面高度h>300mm时,应沿梁全长设置箍筋;当截面高度h=150~300mm时,可仅在构件端部各四分之一跨度范围内设置箍筋;但当在构件中部二分之一跨度范围内有集中荷载作用时,则应沿梁全长设置箍筋;当截面高度h<150mm时,可不设箍筋。
第10.2.10条 梁中箍筋的间距应符合下列规定:
1梁中箍筋的最大间距宜符合表10.2.10的规定,当V>0.7ftbh0+0.05Np0时,箍筋的配筋率ρsv(ρsv=Asv/(bs))尚不应小于0.24ft/fyv;
2当梁中配有按计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋应做成封闭式;此时,箍筋的间距不应大于15d(d为纵向受压钢筋的最小直径),同时不应大于400mm;当一层内的纵向受压钢筋多于5根且直径大于18mm时,箍筋间距不应大于10d;当梁的宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋;
3梁中纵向受力钢筋搭接长度范围内的箍筋间距应符合本规范第9.4.5条的规定。
梁中箍筋的最大间距(mm) 表10.2.10
梁高h V>0.7ftbh0+0.05Np0 V≤0.7ftbh0+0.05Np0
150<h≤300 150 200
300<h≤500 200 300
500<h≤800 250 350
h>800 300 400
第10.2.11条 对截面高度h>800mm的梁,其箍筋直径不宜小于8mm;对截面高度h≤800mm的梁,其箍筋直径不宜小于6mm。梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋直径尚不应小于纵向受压钢筋最大直径的0.25倍。
以上是混凝土规范的规定,如果是圈梁还要符合抗震及砌体规范的相应的规定。
回复
ouyfw71
2011年01月16日 19:45:13
3楼
找本书好好看看算例
回复
zjullf
2011年01月17日 20:13:20
4楼
砌体我也不太会,看来要好好学习了
回复
先天呆
2011年01月18日 17:23:02
5楼
按构造配筋就行了!
回复
liaojiang_1
2011年01月21日 05:42:57
6楼
一句话,就是按构造就行了
回复
ltgg2008
2011年01月21日 09:31:11
7楼
按构造配筋就行了
回复
wow2142
2011年01月21日 11:16:48
8楼
其实在混凝土梁中抗剪还是箍筋占主导地位,大约计算了下,300宽的梁混凝土和箍筋的抗剪能力,混凝土约为钢筋的60%左右,当然这和使用的钢筋和混凝土的标号有关,只是大体的数,因此,在混凝土的抗剪能力和计算相差不大时,可以采用构造配筋。(仅表示个人意见,请高手指点)
回复
biantai6
2011年01月21日 11:54:01
9楼
xiang想太多了 构造配筋就可以
回复

相关推荐