钢结构中的铰接是否可以焊接
ltrliu
ltrliu Lv.6
2011年01月15日 14:34:45
只看楼主

钢结构中的铰接是否可以焊接

钢结构中的铰接是否可以焊接
免费打赏
无厘头223
2011年01月16日 16:40:56
2楼
据我所知,可以,具体可参考节点设计手册
回复
woshishuishiwo
2011年01月17日 07:25:27
3楼
主要看焊的位置,呵呵,梁柱连接,梁的腹板和柱焊接(翼缘不连接),也算铰接。
回复
sdzbchenxi
2011年01月17日 08:34:07
4楼
当然是可以啦。
回复
fei5478
2011年01月17日 13:07:19
5楼
刚接与交接不是焊接与栓接的区别;关键看受力情况。
回复
byigon
2011年01月18日 11:05:39
6楼
如楼上所言,铰接、刚接主要看受力,这是从受力角度看,从结构角度看,刚接、铰接有很大区别。
实际上,焊接节点是刚接,不是铰接,如果是节点受力,则刚节点和铰节点差别不大,如果节点中有一杆件相对较细,则要注意此内力的影响,如果都差不多,则此内力影响较小。如果是杆件受力,焊接节点则不是铰接而是刚接,铰节点必须用螺栓连接。
回复
inspring98
2011年01月18日 21:32:38
7楼
刚接和铰接又不是焊接和栓接的区别,可以好好参考钢结构设计手册之类的书籍
回复
htpeng
2011年01月19日 15:51:42
8楼
要看实际情况而定了,
回复
byigon
2011年01月21日 17:19:44
9楼
所谓刚接、铰接是看节点是否可以传递弯矩,能传递弯矩的则为刚接,不能传递弯矩则为铰接。
所以,当桁架仅受节点力时,刚接、铰接差不多,但杆件有横向力时就有较大差别,楼主说的焊接应该是翼缘也进行了焊接,这时一定是刚接,但受节点力时,计算结果与铰接没什么区别;如果仅是腹板用螺栓连接,则一般可认为是铰接,但螺栓的排数较多也会成为刚接,此时如果认为是铰接则会有较大的隐患。世上没有纯粹的铰接,有时为了更接近铰,专门制作一个滑动铰,即便如此,对支座反映敏感的如拱,如果摩擦较大,还是带来危险,有很多这样的工程事故出现,不过桁架则没有这么敏感。
回复
maxitweber
2011年01月25日 16:45:17
10楼

这样做仍然应该算刚接,不过是“弱”节点。只要是有一段长度的焊接,基本就限制了节点处截面间的转动。

我觉得在构造上似乎难实现“焊接铰接”,不过从构件的刚度关系上则不难实现。比如一根抗弯刚度很大的大截面梁与支座处一根截面很小,抗扭刚度很小的梁之间的连接,即便采用对接焊缝连接,包括翼缘,在受力分析时应按铰接处理,这是因为支座处的转角约束实在太小。
回复
uag-2005
2011年03月03日 17:56:41
11楼
10楼正解,不管螺栓连接,还是主要看是否传递弯矩,当主次梁连接时,主梁截面很大,次梁很小,主梁传力,该节点就是铰接。
回复