请教洁净室按风量算机组制冷量的思路
zyx0605
zyx0605 Lv.2
2011年01月15日 11:23:48
来自于制冷技术
只看楼主

是这样的,我已经算出洁净空调系统的送风量为19853CMH,新风量12547CMH,采用一次回风。已知室外参数夏季:t干=34℃ t湿=27.6℃ 冬季t干=-5.6℃ 相对湿度54%。 室内控制在tn=22±0.5 相对湿度45%~65% 因为条件限制得不出室内的冷负荷和湿负荷,得不到室内热湿比,所以我想用焓湿图的一次回风过程来进行计算的想法不能实现。有朋友告诉我可以采用新风量*焓差来估算,我想请教有经验的朋友,这个估算的详细过程是怎么样的?我需要算出三个量,夏季制冷量,冬季制热量,冬季加湿量!

是这样的,我已经算出洁净空调系统的送风量为19853CMH,新风量12547CMH,采用一次回风。已知室外参数夏季:t干=34℃ t湿=27.6℃
冬季t干=-5.6℃ 相对湿度54%。 室内控制在tn=22±0.5 相对湿度45%~65%
因为条件限制得不出室内的冷负荷和湿负荷,得不到室内热湿比,所以我想用焓湿图的一次回风过程来进行计算的想法不能实现。
有朋友告诉我可以采用新风量*焓差来估算,我想请教有经验的朋友,这个估算的详细过程是怎么样的?我需要算出三个量,夏季制冷量,冬季制热量,冬季加湿量!
如果可以按我上面的参数给出一个详细计算过程话,不胜感激!!
免费打赏
crazy_123456
2011年01月17日 15:40:31
2楼
神仙都不能给你算出来的~ 洁净室风量与冷量是不能混为互算滴~ 踏实的累积室内预热,再校核送风量吧~!
回复
amanda201103
2012年06月22日 12:59:38
3楼
我给你估算了一下,制冷量120KW,制热量84KW。