求助:我们泵房一般用的都是电动的消防泵,什么情况用柴油泵?
求助:我们泵房一般用的都是电动的消防泵,什么情况用柴油泵?
2楼
不能够提供消防电源或消防电源电量不足的
回复
3楼
消防泵一般都两路电源吧,好象电气专业都会提供吧
回复
4楼
对于一些主要场合,火灾一般停电!用柴油泵
回复
5楼
什么时候设柴油泵要看电气是否满足用电需求,这和电气专业有关。
回复
6楼
《建筑设计防火规范》中第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求:一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电;...
当一级负荷电源不能满足要求(若采用双电源或双回路供电有困难)时,可采用内燃机作动力。消防水泵与动力机械应直接连接。用柴油泵作为备用电源。
回复
7楼
同意
回复