众所周知,经济电流密度是每平方毫米的载流量(A/mm2),是用来校验导体截面积选择是否合理的一种参数。其大小主要与导线的价格、折旧维护费及地区电价,年损耗小时数等众多因数有关。目前有关资料所提供的经济电流密度都是较老的数值。问题是:对于矩形母线,一般资料上都给出了2000A以下,2000A~3000A,3000A~5000A的经济电流密度,那么,1。有没有较新的资料规定的经济电流密度;2。对于5000A以上如何考虑经济电流密度?
一般开关柜铜导体电流密度取多少啊
------------------------------
回复
3楼
我们以前是按照顺延下来的规定:2000A以内的按2A/mm,2000A~3000A基本按照1.5~1.8A/mm,3000A~5000A选择1~1.2A/mm.以上我就不知道了.但这也是不能和现实相结合的.
哪位有最新的研究资料?
回复
4楼
楼主的问题我看了下资料《注册电气工程师复习资料-功配电》里面关于母线校验里面的经济电流密度校验中有条曲线的,现在还没有搞清楚那条曲线怎么用。。。。。。
回复
5楼
原发在[元件成套]上,没有人讨论.故转到此.如有在此方面有过总结的PY,请参与.
回复
6楼
我们这几天正在做铜和铝的温升试验,看看在不同电流密度下的温升。
回复
7楼
有一个老师告诉偶经济电流不适合于开关柜,应该有他的道理。
回复
8楼
可以用阻抗损耗电费价钱,和铜排购买价钱,使用年限.
进行核算.比较两种选择的合理性.
但要出表或图,需要一定的软件水平.
参考一下这个:
http://co.163.com/forum/content/1796_458965_1.htm
回复
9楼
开关柜就那么短,电助就那么小,需要考虑"经济"电流密度吗?
回复
10楼
按照经济电流密度选择导体,为何还必须按长期发热允许电流进行检验?配电装置的汇流母线,为何不按经济电流密度选择导体截面?
回复