设计中突然遇到,还真坎了一下,请大家探讨下:室外电缆沟在什么情况下不做覆盖层?什么情况下采用覆盖层做法?
设计中突然遇到,还真坎了一下,请大家探讨下:室外电缆沟在什么情况下不做覆盖层?什么情况下采用覆盖层做法?
2楼
考虑路面负荷,是否有重型车辆通过,也要考虑美观等因素
回复
3楼
绿化带及车行道下一般采用覆土层,人行道下两种都可以
回复
4楼
如果室外电缆沟需要做覆盖层的话,就失去了电缆沟的维护优势!!!绿化和道路上电缆沟覆土更不可取!失去了经济性!难道大修还需要挖开覆土!还不如不做!直接改成电缆隧道拉倒!
建议改成排管法敷设的方式。。或直接电缆隧道。。覆盖在北方冻土1~2米下都没问题
回复
5楼
一般电缆沟过道路时是采取排管法!!
回复
6楼
考虑路面负荷,是否有重型车辆通过,也要考虑美观等因素
回复
7楼
超过8根电缆需要做电缆沟。电缆沟是一种最经济的敷设方法,检修时挖开覆土没有问题,一般不需要全程挖开,只挖开部分位置就行。
回复
8楼
覆不覆土还是要看的敷设环境,要是电缆沟在绿地下面那肯定是要覆土的,至于其他地方我觉得没有必要。正如楼上几位所说,一旦覆土电缆沟的优势也就不明显了。我看了看关于电缆沟敷设的标准图集,并没有说哪种情况可以,那种情况不可以,只是关于覆土的内容较少,应该是不建议使用吧!
楼上几位仁兄建议改成排管,但是一般只有在电缆根数不超过12根,不宜采用直埋或电缆沟敷设的地段才应考虑排管敷设。《民规》8.7.4
回复
9楼
5. 2. 2 电缆直埋敷设方式的选择,应符合下列规定:
1 同一通路少于6根的35kV及以下电力电缆,在厂区通往远距离辅助设施或城郊等不易有经常性开挖的地段,宜采用直埋;在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘,也可采用直埋。
2 厂区内地下管网较多的地段,可能有熔化金属、高温液体溢出的场所,待开发有较频繁开挖的地方,不宜用直埋。
3 在化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围内,不得采用直埋。
回复
10楼
只要部分挖开?实际施工如果需要补一根电缆进去。。挖开一部分就行??
恐怕连抽掉一根电缆都做不到!!
回复
11楼
拿根长木杆,你就进不了家门了么?
回复