为什么梁板下部贯通纵筋在支座处连接?上部贯通纵筋在跨中?下部受拉上部受压,下部贯通纵筋主要承受弯矩(支座处弯矩小),上部承受剪力(跨中剪力小)。理解的不是很清楚啊?请高手详细指教!
为什么梁板下部贯通纵筋在支座处连接?上部贯通纵筋在跨中?下部受拉上部受压,下部贯通纵筋主要承受弯矩(支座处弯矩小),上部承受剪力(跨中剪力小)。理解的不是很清楚啊?请高手详细指教!
2楼
没看懂你说的什么。
梁上部钢筋为支座负筋,在支座处为受力钢筋,梁跨中一般为构造钢筋
梁下部钢筋受拉力一般在梁跨中大,两端支座处小。
回复
3楼
同意2楼的意见:连续梁,梁上部钢筋为支座负筋,在支座处为受力钢筋,梁跨中一般为构造钢筋
梁下部钢筋受拉力一般在梁跨中大,两端支座处小。简支梁不用
回复
4楼
楼主,你好,恕我冒昧,你的力学不过关。相信你也知道,对钢筋的性能基本上是没有考虑它的受压承载力的,压应力基本是都由混凝土承担。关于上部钢筋,支座处负弯矩大(即是说上表面承受的拉应力比较大,下表面是没有拉应力的)故此处的上部钢筋不宜截断。而跨中部位是下表面承受的拉应力比较大,上部没有拉应力,故下部钢筋不宜截断。
如若楼主还分不清楚正负弯矩的话,请你翻书,或者跟你大学老师联系。写的不好的地方,请匡正,不准批评,不管怎么说,我没有看跑堂。
回复
5楼
PS:我是说的一般情况哈
回复
6楼
PS:我是说的一般情况哈
回复
7楼
用一级接头,在任何地方都是可以搭接的
回复