框架柱做变截面设计应该注意哪些问题呢?请大家指教! 例如:每次变化的大小应控制在多少内?应该在哪层开始改变截面好?是不是做变截面设计施工有一定的困难而使施工质量大大降低?如果在二层就开始改变柱的截面行不行呢???请大家指点一下!!谢谢了!!!
框架柱做变截面设计应该注意哪些问题呢?请大家指教! 例如:每次变化的大小应控制在多少内?应该在哪层开始改变截面好?是不是做变截面设计施工有一定的困难而使施工质量大大降低?如果在二层就开始改变柱的截面行不行呢???请大家指点一下!!谢谢了!!!
2楼
第一,为避免结构刚度和质量沿竖向突变形成薄弱层,结构截面尺寸和混凝土强度等级不宜在同一层改变.
第二,混凝土强度等级一般一次降一级,截面尺寸随层每次可减少50mm或100mm,但应注意外围截面偏心问题。
第三,至于你所说的施工有一定的困难而使施工质量大大降低,则不然。
第四,至于在二层就开始改变柱的截面行不行呢?一般没有问题,可视具体情况具体分析。
回复
3楼
在第二层应该可以收截面,截面尺寸和砼强度不应在同一层改变,收截面应该是首选,这样空间好用。
回复
4楼
在收截面的时候一定要注意梁柱钢筋的锚固,以及保护层的控制。
回复
5楼
每次收边不要超过200mm,基本超过5层才边一次(高层)!!!!!
回复
6楼
收截面后柱纵筋在竖向连接的斜度不应该超过1/6,具体是在那一层开始收柱应由计算确定。
回复
7楼
每次可以降50mm,但是如果降低混凝土强度等级时应避免和降低截面在同一层上
回复
8楼
每次可以降50mm,但是如果降低混凝土强度等级时应避免和降低截面在同一层上
赞同
回复
9楼
每次截面减小不超过20%为宜,多少层收一次要看具体情况,主要防止刚度突变
回复
10楼
一般框架柱截面每两层一缩
一次减小50或100mm
这是我个人的观点
想听听大家的意见
回复
11楼
只能减小这么多吗?
规范上有没有相关的规定?
在变尺寸时,有没有必要有一个方向的尺寸不变,比如500*600变为500*500?
回复