长螺旋钻孔灌注桩
zalyhotttt
zalyhotttt Lv.3
2011年01月12日 14:54:05
只看楼主

长螺旋钻孔灌注桩检测结果有21根三类桩该怎么办恩?由于甲方赶工期,在检测结果出来之前,承台已经开挖好了,承台垫层也已经做好,基础梁模板也已经做好,。 补桩是很不理想的。大家还有什么好的办法出来说说恩!

长螺旋钻孔灌注桩检测结果有21根三类桩该怎么办恩?由于甲方赶工期,在检测结果出来之前,承台已经开挖好了,承台垫层也已经做好,基础梁模板也已经做好,。 补桩是很不理想的。大家还有什么好的办法出来说说恩!
免费打赏
badichenjian
2011年01月12日 17:04:07
2楼
加桩,没商量!
回复
天三
2011年01月12日 18:51:03
3楼
施工不规范,桩结果未出会打承台,两种方案:利用承台之间的空隙加条形基础,再加框架梁(地梁)补救,在一种加桩,以上方案都得由设计做主。
回复

相关推荐