请问2(vv22-3*120+70)是什么意思?
hgkt1234
hgkt1234 Lv.2
2006年03月13日 14:31:34
只看楼主

我是外行2(vv22-3*120+70)是什么意思?

我是外行2(vv22-3*120+70)是什么意思?
免费打赏
easunlee
2008年04月16日 14:52:54
32楼

穿管 SC70 埋深0.8m
回复
dy7881718
2008年04月17日 16:45:07
33楼
同意27楼。。。
回复
jialiang100200
2008年04月17日 17:01:14
34楼
[引用] 2006-03-29 11:13:52.0 第16楼+70是N线(黑色),带PE的是5心线(黄绿双色线)。

真是一个学习的平台啊,气氛非常的好啊 ~!我认为上面的说法没有错误啊,学习中.我是沈阳的甲方向大家学习
回复
jk_duan888
2008年04月21日 17:46:28
35楼
在《00DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号》中已没有 2(vv22-3*120+70) 形式了,
应该为 vv22-2*(3*120+70) 形式。
回复
yangqihong-163
2008年04月21日 21:02:38
36楼
70应该是N线,PEN线可以用钢带铠装代替
正确,正常业主为了节约成本,何况钢带铠装做接地PEN线的截面已足够,规范又允许。
回复
yangqihong-163
2008年04月21日 21:06:42
37楼
大家都是高手啊 我有个问题 请教以下 图纸上标注 SC70 H=-0.8M 这是啥意思啊
穿管 SC70 埋深0.8m
SC-为水煤气镀锌管。
回复
cyq2828
2008年04月23日 15:05:34
38楼
我是做电缆的,,好象是没有这种型号。。是不是搞错了QQ378662457电话15889779411
回复

相关推荐