本人现在在做毕业设计(办公楼),建筑物长度59.4米,是不是要设伸缩缝?如果不设缝可以采用什么别的办法?
本人现在在做毕业设计(办公楼),建筑物长度59.4米,是不是要设伸缩缝?如果不设缝可以采用什么别的办法?
2楼
混凝土规范规定框架结构伸缩缝的间距现浇为55m,你的建筑物长度为59.4,可以不设伸缩缝。可以采取后浇带的方法。
回复
3楼
同意楼上朋友的做法,
回复
4楼
我应该设缝还是采用后浇带?现在实际工程中普遍采用哪种方法?
回复
5楼
最好无缝设计,工程中常常用后浇带,如果环境比较好,有些工程用膨胀加强带,混凝土一次施工完毕。
回复
6楼
后浇带要注意防水,注意浇注时间.如果有其他变形缝可以起到伸缩缝的作用也好.
鉴于你是搞毕业设计,不妨两个方案都考虑一下.
回复
7楼
从结构理论上讲当然是设缝好,但现在实际工程中用于建筑需要和甲方使用功能上的要求,大部分情况下是采用不设缝处理。鉴于你现在是在做毕业设计而非实际工程,所以还是按设缝处理为好。
回复