营业厅的定义是什么?
chenpeng2632
2011年01月12日 12:28:51
来自于照明工程
只看楼主

1. 一个商场只能有一个营业厅么?2 一个商场每层只能有一个营业厅么?3 一个多层商场如果一层建筑面积为1000平方米,分成四个房间,每个房间250平方米,互不联系,出口直接对外,那么一层是一个营业厅还是四个营业厅?需要做应急照明么?被审图的审定为违法强条后的疑问。:lol[ 本帖最后由 chenpeng2632 于 2011-1-12 12:33 编辑 ]

1. 一个商场只能有一个营业厅么?

2 一个商场每层只能有一个营业厅么?

3 一个多层商场如果一层建筑面积为1000平方米,分成四个房间,每个房间250平方米,互不联系,出口直接对外,那么一层是一个营业厅还是四个营业厅?需要做应急照明么?

被审图的审定为违法强条后的疑问。:lol

[ 本帖最后由 chenpeng2632 于 2011-1-12 12:33 编辑 ]
免费打赏
chenpeng2632
2011年01月12日 12:32:03
2楼
《建筑设计防火规范》
11.3.1

3 .观众厅,建筑面积大于400平方米的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅。。。。 应设置消防应急照明灯具。