整体万级,局部百级??
滴滴哒哒
2011年01月12日 10:03:49
只看楼主

某实验室,9300*8700 要求万级净化,房间内设3700*1300区域,要求达到百级净化。吊顶高度2800,层高3600.实验室内已经放置4台630高效,请教中间百级净化区域怎么设置才能达到呢?

某实验室,9300*8700 要求万级净化,房间内设3700*1300区域,要求达到百级净化。
吊顶高度2800,层高3600.
实验室内已经放置4台630高效,请教中间百级净化区域怎么设置才能达到呢?
免费打赏
h512478142
2011年01月12日 16:42:30
2楼
高手指教 我也不会i 正在学习 净化的设计 回的说说
回复
滴滴哒哒
2011年01月13日 09:51:12
3楼
:Q :Q
怎么没有人帮忙解答啊?
是不是这个问题很无聊啊?
:Q :Q
回复
zoulong526
2011年01月13日 11:02:40
4楼
期待高手
来解决问题
回复
chuoyiznh
2011年01月14日 10:41:21
5楼
FFU或者层流罩都能解决啊……
回复
滴滴哒哒
2011年01月14日 15:55:19
6楼
楼上是说这样做吗?
回复
andygood
2011年01月14日 20:35:24
7楼
整体万级,局部百级
cleanbooth2.jpg

[ 本帖最后由 andygood 于 2011-1-14 20:37 编辑 ]
回复
wubin123123
2011年01月14日 20:50:25
8楼
局部解决呀?很好做的
回复
滴滴哒哒
2011年01月15日 11:02:36
9楼
请教7#回风怎么回啊?
回复
luobo2155
2011年01月18日 13:07:54
10楼
局部可以做层流罩,上面放上FFU,采用室内风循环,室内冷湿负荷由万级送入的风满足。楼上已经有人发图了。
回复
juncai13
2011年01月19日 22:26:14
11楼
高效送风口+FFU
采用二级吊顶,FFU的回风从回风夹道回。
高效风口的送风量设计成万级就OK了,此回风回到送风机组。

也可以把这间房间单独设计一个系统,即由一台空气净化处理机组单独送风,采用层流罩送风,俩侧下回风,送风量=层流罩面积*0.45*3600
回复

相关推荐

APP内打开