如图,底板厚3100mm,面筋2排,底筋3排,中间还有一道温度构造筋,第一次碰到这样配筋的底板,正在编制方案,请教高手们,底板钢筋如何固定?(另,钢筋均为三级钢,直径28以上)[ 本帖最后由 shuishui32 于 2011-1-11 23:45 编辑 ]
如图,底板厚3100mm,面筋2排,底筋3排,中间还有一道温度构造筋,第一次碰到这样配筋的底板,正在编制方案,请教高手们,底板钢筋如何固定?(另,钢筋均为三级钢,直径28以上)
[
本帖最后由 shuishui32 于 2011-1-11 23:45 编辑 ]
22楼
根据底板的高度,钢筋的直径和间距,考虑应采用型钢支架,主要考虑支架的荷载和稳定性。
回复
23楼
应该要用角钢焊骨架,另外温度筋应该要双向吧,图上看不出来。 这个底板基础应该是工业建筑的吧。。
回复
24楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多!
回复
25楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多!
回复
26楼
好厚的底板,估计不是高层的筏板基础就是人防或者局部基础。直接用受力钢筋做马凳,马凳的间距需要经过验算
回复
27楼
第一次,算是见识了,3100厚!
回复
28楼
这样的板厚主要是要满足底板抗冲切要求,比如高层结构基础不均匀、核心筒刚度与周边结构刚度差异很大等情况,不是以弯矩和受压决定的
回复
29楼
用马镫支撑,做好后,要监理验收
回复
30楼
一般做马蹬筋或者用角钢焊接支架支撑,别忘了放钢筋网片哦
回复
31楼
这个是高层甲级写字楼(180米)核心筒部位的底板
回复