谁知道漏电断路器和漏电保护器的区别在哪里?
nhsl
nhsl Lv.7
2006年03月13日 05:56:56
来自于断路器
只看楼主

过去记得有个帖子说明了漏电断路器和漏电保护器的区别来,我找不到了,希望哪位给说明一下,谢谢!

过去记得有个帖子说明了漏电断路器和漏电保护器的区别来,我找不到了,希望哪位给说明一下,谢谢!
免费打赏
zhourong336
2006年03月13日 09:18:10
2楼
漏电保护器:漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不动作。当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指令,使其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源,从而完成漏电或触电保护的任务。

漏电断路器:(俗称漏电开关)有电磁式和电子式两种,其工作原理为检测剩余电流,将剩余电流值与剩余动作是民流值相比较,当剩余电流超过该值时断开被保护电路。它由剩余电流检测系统、电流互感器、高灵敏型脱扣机构、试验电路、复位手柄操作机构等组成。其特点为灵敏度高,动作准确,可靠性高。目前市场供应的漏电断路器绝大多数是电子式,例ZLl8、DZl33、DLK、DZL30—32等。DZL18、DZL33、 DLK这三种电子式漏电断路器除具有人身电击保护作用之外,还具有过压保护的作用,但不具备过载保护作用,因此选用这种漏电断路器时,必须串联熔断器。
回复
wyxsacf
2006年03月13日 09:47:25
3楼
我回答过这个帖子“漏电开关与断路器的区别”,不知道楼主想知道得是不是这个?
1、结构组成不同;漏电开关由开关装置,漏电脱扣器和零序电流互感器组成.而低压断路器由触头、灭弧装置、操作机构和保护装置等组成.
2、动作原理不同;漏电开关是当用电设备正常运行时,相线与N(零线)进入零序电流互感器的电流相等,方向相反,两电流在互感器中产生的磁通相互抵消,互感器二次侧无感应电流信号输出,开关维持导通状态;当设备出现相对外壳漏电故障,相线电流在互感器中产生的磁通大于N线电流产生的磁通,零序电流互感器中出现剩磁通并感应出电流信号,经放大后驱动开关执行机构跳闸,切断电源。而低压断路器的托扣有很多种,包括欠压脱扣器、过电流脱扣器、分励脱扣器等。其中过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路脱扣器。
3、作用不同;漏电开关只保护不漏电;而低压断路器不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,也可以远方遥控操作。
4、应用场合不同;漏电开关的应用场合:工程设计中,首先要了解哪些场合适合装漏电开关。根据国家有关行业的设计规范,下列电器设备和场所的配电线路必须安装漏电开关:
  (1)安装在潮湿、强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备;
  (2)暂设临时用电的电器设备;
  (3)宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;
  (4)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;
  (5)游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;
  (6)安装在水中的供电线路和设备;
  (7)医院中直接接触人体的电气医用设备;
  对一旦发生漏电切断电源时会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所,应安装报警式漏电开关。如:
  (1)公共场所的通道照明、应急照明;
  (2)消防用电梯及确保公共场所安全的设备;
  (3)用于消防设备的电源,如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等。
断路器的应用场合:低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护
回复
cheat25
2006年03月13日 10:27:40
4楼
我想对于3楼的回答有一点不够准确,就是漏电短路器的工作原理:
没错,漏电短路器的工作原理是把A,B,C3相电流和N线上电流加起来看是否是等于0。正常情况下(三相平衡),A,B,C3相电流矢量和为0,N线上电流为0(或者说接近于0),则A,B,C3相电流矢量和再加上N线上电流也为0。则互感器上导出的磁通也为0,当然,二次侧电流就为0,开关不动作。若发生漏电事故或者人触电事故,一般说来是非对称性短路,则三相不平恒,则A,B,C3相电流矢量和I0与N线上电流I0正好大小相等方向相同,则他们之和为2I0。这时互感器上导出的磁通也为2I0*L1,当然,二次侧电流就为2I0*(L2/L1),开关动作(当然是要达到一定的动作值之后)。
回复
hkz888
2006年03月13日 12:08:54
5楼
漏电断路器和漏电保护器的相同点和不同点:
相同点:两者都具有检测元件,比较放大元件和执行元件。即具有检测和判断漏电功能、同时具有切断主电路的功能。
不同点:前者还具有其他保护功能,如欠压保护,过负荷保护,短路保护等。所以其断路能力较大。
回复
nhsl
2006年03月13日 21:06:56
6楼
就是说漏电保护器只是漏电断开主电源,不具备过载,欠压和短路作用是吗?
回复
yzj_xj
2006年03月14日 15:16:12
7楼
也就是说漏电保护器只是漏电断开主电源,不具备过载,欠压和短路作用!!!
回复
nhsl
2006年03月16日 04:02:34
8楼
谢谢,
回复
tone_lv
2007年04月26日 10:36:50
9楼
是想学习,但是又太深奥了,只好慢慢的体会了!