有一丙类厂房,耐火二级,单层面积是6000平米,建筑的人在中间设一道长60米的放火卷帘,那我设水幕该怎么做呢/?(市政水能满足水压要求)

有一丙类厂房,耐火二级,单层面积是6000平米,建筑的人在中间设一道长60米的放火卷帘,那我设水幕该怎么做呢/?(市政水能满足水压要求)
免费打赏
q131427
2002年09月30日 17:43:40
2楼
先看看是否一定要设水幕,
在两边各设一排水幕喷头。
回复
xjl
2002年10月02日 17:12:25
3楼
水幕分为冷却水幕和隔离水幕,如建筑专业已设置防火卷帘,可采用冷却水幕,两边各设一排就可以了,水量按0.5L/M.S计算,如建筑专业没有防火卷帘,应设置隔离水幕,水幕宽度要求不小于5米,一般设置三排,水量按2L/S.M计算.延续时间3小时.
最简单的是采用特级防火卷帘,水上就不用管了.
回复
315
2002年10月02日 19:49:30
4楼
我想问一下各位大虾,如果是冷却水幕,喷规上规定,设单排水幕喷头即可,那在
卷帘的两侧各设一排喷头,这算单排还是算?如果一定是要在两侧各设一排喷头,那着火的时候,是两侧的喷头一起喷水还是仅仅着火的一侧喷水呢?
回复
shentianshan
2003年06月03日 09:25:12
5楼
谢谢,回315 ,当然是火灾的一侧喷水呀,有火情的一边,喷头才动作的。
至于特级防火卷帘,规范上没有这一条,请问一定能用吗?
回复
zhengshude
2003年06月03日 21:53:49
6楼
高规上已允许使用了特级防火卷帘,条文说明很清楚上,水保护浪费呀。特级防火卷帘省事。
回复
jyf_1007
2008年06月05日 21:12:34
7楼
两边都要设置
回复